百姓大小事,一呼百应!

百姓网 | 百姓知道

互联网

机房升级UPS 如何才能保证服务器运转不因UPS升级中的意外而中断?


2 个回答

  • 匿名用户 | 2017-09-10 13:53:59

    (1)如果UPS是并机系统,可以考虑降低负载后,将需要更换的UPS在并机系统中解列。在断开UPS输出、输入、电池以及控制后,进行更换。此方法由于设备附近设备带电而且不能保证施工过程不影响其余设备运行,所以风险较大,但对后端负载影响较小,可以保证后端IT正常供电。
    (2)如果是单机系统,在UPS安装前应考虑设维修旁路,引自UPS输入上口,引出至UPS输出下口。此时,操作UPS切换静态旁路,检测电源稳定供应后,合手动维修旁路。按照上述顺序断开开关,保证UPS无电前提下进行改造。此方法安全系数较高,但将数据中心安全全部以来与外部市电,IT无保证。
    (3)推荐在线更换方法为:找到满足系统容量的UPS替换现有UPS,既能保证IT供电,又能安全进行升级,但成本较高。
    我们公司就实现了国内第一次在线升级UPS,新闻可以在网上搜索。希望我的答案能帮到你!
    我是数据中心运维人员,我们可以私信交流。愿我们成为好朋友!

    本问答由匿名用户提供

  • 匿名用户 | 2017-09-10 13:53:53

    忍不住怒答之。
    随便查看了一下这个话题的几个回答,那怕是支持最多的一个回答竟然都是站在设备操作的角度去考虑的,这只是一个操作工的最低要求,连做数据中心运维的资格都没有,这可是数据中心,你以为你们家厨房呀?撩起袖子就开干。说实话,在这个角度上的回答,只要拿起电话给ups厂家一说,详细的方案,操作步骤全都有了,而且人家还比你更加专业,那我要你们所谓的运维人员干嘛地呀?
    运维人员首先考虑的应该是如何降低各类风险确保安全,其次是各类运维流程和设备的标准化,优化效率,最后才是熟练掌握各种原理上和操作上的技术。
    根据题主的描述,是个生产环境的非紧急变更,针对此类环境,特别是承载着重大业务的系统(如银行证券保险党政机关等业务系统),是不能随便做任何形式的变更的,出了问题那是要蹲笼子的。必须得先进行大量的技术上,风险上,影响范围上的论证,从根本上杜绝任何风险(哪怕是0.0001%也都不允许),不能牺牲任何生产环境系统的可用性作为代价。但也因为哪个设备都没办法保证百分百的不出问题,所以此类变更的实施一般都是根据业务的情况和系统的配置去寻求一个窗口期来进行,以消除可能对业务产生的任何影响。
    所以题主要做的是首先要求各方(包括设备厂家和生产业务部门)进行可行性论证,出初步的论证方案材料,然后启签报,通过层层审批下来后,再组织对方案材料进行细化量化,与生产业务部门去沟通协调合适的窗口期,最后才在各方监督下进行变更的实施。
    前面其他人回答的那几个答案其实只是未细化的材料之一,按占比来说甚至还不到整个过程工作量的十分之一。
    欢迎补充和指正。

    本问答由匿名用户提供

* 本站部分内容来源自网络,仅作分享之用,侵删。