7 个回答
-
| 2017-09-15 11:13:12 广告
需要20kva*2h=40kwh的电池,以12v100ah的电池来说,需要:40000vah/1200vah=34节考虑输入电压,假设12*16=192v,那么2组16节串联再并联共32即可。实际计算时要考虑功率因数,效率,实际运行功耗等。
本问答由haidianxierqi提供
-
| 2017-09-15 11:24:49 广告
山特20K 两小时需要配32节100AH的电池。我国比较知名的电池品牌有松下、汤浅、艾佩斯、山特等!
本问答由haidianxierqi提供
-
| 2017-09-15 11:19:17 广告
雷斯顿公司电池容量与时间关系计算公式:负载的有功功率×时间=电池容量×电池放电率×电池电压×UPS效率例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。计算:3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9得出:电池放出容量= 24.3(Ah)电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)【0.6为电池的放电率】结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块)同理得:20块12V-100AH
本问答由haidianxierqi提供
-
| 2017-09-15 11:07:09 广告
看买电池少安比5安按照5A功率 持续供电11安功率自5计算候 要并联串联电池连接式 电压
本问答由haidianxierqi提供
-
| 2017-09-15 10:54:27 广告
其实没准确计算公式, 我说给能通用公式.估算电池备用间,或备用间内所需电池容量.同品牌电池放电速率都些微差别, 即使同品牌,同容量电池放电电流与放电速率线性关系, 每品牌电池都放电曲线图...非要说精确计算,我根据电池曲线图计算.我想完全没必要,即使算,我要数范围,况且电池随着使用间延,内阻,放电电流,电压都些微变化.电池容量等级.简单点口算公式:容量C=P/Udc x间H (P:整机功率; Udc:电池电压; H:备用间)山特20K 标称直流电压240v计算: 40块12V/100AH蓄电池,两组并联接入.用两A20电池柜.品牌我推荐 松,SUNEOM,SinoPower蓄电池.些都100%足容量,质量.强烈推荐.....,山特20K款新机器 标称直流电压192v
本问答由haidianxierqi提供
-
| 2017-09-15 10:44:45 广告
使用40块12V-100AH, 两个A20的柜子
本问答由haidianxierqi提供
-
| 2017-09-15 10:42:41 广告
负载的有功功率×支持时间=电池容量×电池放电率×电池电压×UPS逆变效率