变电站UPS电源屏的交流输入进线为何需要先整流再逆变?

变电站UPS电源屏的交流输入进线为何需要先整流再逆变?

2 个回答

  • 匿名用户 | 2017-10-14 14:50:02

    不同意匿名用户的回答。UPS不只是提供不间断的输出,而且对输出品质有很高要求。在UPS主路供电时,如果主路交流电源失电,直流系统或者蓄电池将会继续向逆变器供电。除非您所提到的UPS设计比较不同,通常直流系统或者蓄电池至逆变器是经过单项二极管的,即电流只能是由蓄电池流向逆变器而反向不行,不存在整流器向蓄电池充电的方式。这样可以保证UPS供电的安全性。事实上,作为UPS的电源之一,所谓蓄电池通常是我前面说的支流系统供过来的,直流系统由直流充电机维持电压,同时蓄电池挂接于直流母线并保持浮充电状态,在充电机故障时电池放电维持母线电压。

    本问答由匿名用户提供

  • 匿名用户 | 2017-10-14 14:46:36

    我又来了……

    @頂風的傲雪,我是你邀请回答的那位学长,由于脱离一线时间比较长了,怕说错误导别人,故而匿名回答问题了……不对也请诸位指正,我学习。

    个人看法:这是你对Ups电源理解太过于偏供电的角度,“不中断”应该包含指放电和充电的不中断。

    UPS是双向的,供电是重要的任务,但是还有给蓄电池充电的任务,蓄电池也要保证正常的浮冲。

    请再看下这个电路,不难明白,旁路交流输入是为了供电,交流输入支路的“交—直—交”过程看起来似乎只是为了供电,但是“交—直”过程,还可以给蓄电池充电啊……

    所以明白这条支路为何要如此折腾了吗:)

    本问答由匿名用户提供